12.02.2016, 07:34 | #11 |
Форумчанин
Регистрация: 23.01.2016
Сообщений: 608
|
5 ампер, это 1.1 кВт (220 В), плотность тока 2 ампер/мм^2. Сечение 2.5 квадрата для одножильной меди при 35 градусах Цельсия. 100 метров такого кабеля (2 одножильных в трубе) дадут 0.73 Ома, что приведет к падению на конце линии до 213 В. Для квартиры 100 метров недостижимая величина. В итоге, следует взять с запасом.
В реальности нагрузка от того же бойлера от 2 кВт, а это уже 6 квадратов сечение провода на 100 м длины и падения до 214 В. Не забывайте учитывать длину проводов, сечение это еще не все. Последний раз редактировалось kutani; 12.02.2016 в 07:36. |
12.02.2016, 09:02 | #12 | ||
Старожил
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 17,351
|
Цитата:
Цитата:
А ваабче: - микроволновка - 0,5-2 кВт; - стиралка - от 0,3 до 1,5 кВт в зависимости от загрузки и класса экономичности; - комп - до 1 кВт; - телевизор от 0,1 до 0,2 кВт; - утюг - от 1 кВт; - холодильник примерно 0,2 кВт. Это номинальная мощность, не пиковая, а пиковую можно примерно получить умножив номинальную на 2-4 раза. Поэтому я и предлагал - пусть ставит и вечером все включает на максимум. Если автомат выбьет - маловат. А так примерные показатели я давал выше. Ну и еще по сечению - сейчас производители начали мухлевать особенно с 1,5 квадрата и там реальные 1,3-1,4. На глаз фиг определишь. Потому там тоже внимательно со светом надо быть.
Маньяк-самоучка
Utkin появился в результате деления на нуль. Осторожно! Альтернативная логика Последний раз редактировалось Utkin; 12.02.2016 в 09:05. |
||
12.02.2016, 12:25 | #13 |
C/C++, Asm
Участник клуба
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 1,323
|
ну, я когда-то видел формулу (Kennelly) для оценки перегрева медного провода при статической нагрузке:
dT = 0.57*I^2/S^1.5 dT - прирост температуры провода отностительно окружающей среды I - ток в амперах S - площадь сечения провода в мм кв для пяти ампер на 1 мм кв перегрев будет 14 градусов, при температуре окружающей среды 25, температура провода будет 40 градусов. более высокая температура меня пугает, поэтому 5А. падение напряжения на проводах меня тревожит меньше чем их перегрев. Последний раз редактировалось f.hump; 12.02.2016 в 17:04. |
12.02.2016, 12:34 | #14 |
Старожил
Регистрация: 22.05.2007
Сообщений: 9,088
|
Ютуб же есть: http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
|
12.02.2016, 14:34 | #15 |
Форумчанин
Регистрация: 23.01.2016
Сообщений: 608
|
Есть целый журнал "Я электрик", посвященный этому. Ссылка давалась выше http://www.electrolibrary.info/main/articles.htm
|
12.02.2016, 15:35 | #16 | |
Старожил
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 17,351
|
Цитата:
В расчет помимо сечения медного провода входят: - количество проводов в кабеле; - длина провода; - предполагаемая нагрузка; - в чем находится кабель (короб, воздух, почва). При желании можно даже сами таблички в ПУЭ найти, лень просто копаться. Если же брать матан, то вообще строго говоря электричество распределяется в проводе не равномерно, а к поверхности проводника больше (вспомните конденсаторы например), потому 1 кв. мм не будет пропорционален 2 кв. мм. Плотность токов короче, также от этого есть разница между одножильным и многожильным проводом.
Маньяк-самоучка
Utkin появился в результате деления на нуль. Осторожно! Альтернативная логика Последний раз редактировалось Utkin; 12.02.2016 в 15:47. |
|
16.02.2016, 01:52 | #17 | |
Новичок
Джуниор
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|
16.02.2016, 12:55 | #18 |
Высокая репутация
СуперМодератор
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 15,674
|
На картинке и так за окном день, да и окно предостаточно, там и без искусственного освещения все нормально было бы.
E-Mail: arigato.freelance@gmail.com
|
16.02.2016, 13:27 | #19 |
Старожил
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 2,469
|
Дайте адрес этой комнаты без подробностей (город, улица).
Репутация: полный "0"
|
16.02.2016, 14:49 | #20 | |
Старожил
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 13,543
|
Цитата:
... ключи от квартиры и код от сейфа .
Пиши пьяным, редактируй трезвым.
Справочник по алгоритмам С++ Builder Последний раз редактировалось Smitt&Wesson; 16.02.2016 в 14:52. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В N-этажном доме лифт может перемещаться лишь через один или два этажа вверх или вниз | lulka1988@ukr.net | Помощь студентам | 4 | 10.12.2013 21:01 |
Конечные автоматы. | junaya.ledy | Помощь студентам | 2 | 10.05.2013 20:31 |
Как поставить MAC OS X LEOPARD га обычный комп? Какие драва выбрать? | vovken1997 | Компьютерное железо | 6 | 06.03.2012 18:30 |
Конечные автоматы | Svetinka | Помощь студентам | 1 | 02.12.2010 12:06 |
Скайнет в моем доме | Fellics{новичок} | Компьютерное железо | 2 | 10.07.2008 18:27 |